消防安全技术实务(2016版)勘误
发布时间:2016-09-14 消防资源网
2016年技术实务勘误
P52
将教材中的“民用”改为“公共”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表5.1.1
P57
将“水泥、刨花板”中间的顿号去掉
教材:
依据:
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版) 附录B
P70
“电梯机房与普通电梯机房之间” 改为 “消防电梯机房与普通电梯机房之间”
教材:
依据:
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》条文:7.3.6
P77
将五、城市交通隧道的防火分区……防火隔墙和甲级防火门等……中的“甲级防火门”改为“乙级防火门”
教材:
根据
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 条文:12.1.9
P99
将3)前室的使用面积……中“公共建筑不应小于6.0㎡”改为“公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于6.0㎡”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 条文:6.4.3-3
P101
将4.避难层的安全疏散第二段中“其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。”改为“其备用电源的连续供电时间当建筑高度大于100m的民用建筑时,不应小于1.5h,地面最低水平照明不应低于3.00lx。”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 条文:10.3.2 和 10.1.5
P123
将(3)T6引燃温度“最高”改为“最低”,T1引燃温度“最低”改为“最高”
教材:
依据:
《爆炸危险环境电力装置设置设计规范》GB50058-2014 表3.4.2引燃温度分组
P146
将一、歌舞娱乐放映游艺场所
……室内装修的顶棚、地面材料……中的“地面”改为“墙面”
教材:
依据:
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 表3.4.1
P173
将 “当设有管网泄漏量数据时” 改为 “当没有管网泄漏量数据时”
依据:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 条文:5.3.2-2
P179
将 “2)可不设置室内消火栓系统的建筑如下:”改为“2)可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的建筑如下:”
教材:
依据:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 条文:8.2.2
P181
将“或系统压力大于2.4MPa ”改为“或系统压力不大于2.4MPa ”。
教材:
依据:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 条文:6.2.1
P198
将图3-3-15中“距所警阀不小于20m”改为“距报警阀不大于20m”
依据:自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版)条文:6.2.8
P201
将(二)报警阀组设置要求……水力警铃的工作压力不应大于0.05MPa中的“不应大于”改为“不应小于”。
教材:
依据:
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001 2005版 6.2.8
P208
将 二、水喷雾灭火系统的响应时间中的“45s”改为“60s”
教材:
依据:
《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 表3.1.2
P210
将1.工作压力……中的“因此,用于灭火的……”整句改为“水喷雾头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。”
教材:
依据:
《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 条文 3.1.3
P245
将“当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时,应及时补充;”中的一氧化碳改为“二氧化碳”
教材:
依据:
《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93 (2010年版)条文:5.1.4
P344
将(二)主要性能要求……不大于10s中的“10s”改为“20s ”
依据:
《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007 条文:4.2.2-2
P353
将 四、洁净气体灭火器……中的“40%的二氧化碳和10%的惰性气体”改为“10%的二氧化碳和40%的惰性气体”
依据:
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 表G-3
IG541 氮气、氩气(惰性气体)、二氧化碳的严格比例为52%、40%、8%。50%、40%、10%的比例,只是为了方便记忆。
P369
将二、电线电缆的选择整段 改为“火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘电线或铜芯电缆。火灾自动报警 系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。”
教材:
依据:
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 条文:11.1.1
P398
将“车行隧道内一般每隔80~125m向安全通道内开设一对安全门”改为“人行横通道的间隔和隧道通向人行疏散通道入口的间隔,宜为250m~300m”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014条文:12.1.7 -1
P400
将2)火灾探测器的选择和设置……中的“一般每隔50m”改为“每隔100m~150m”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 12.4.2
P402
将“隧道内应设置消防紧急电话,一般每100m宜设置一台。”改为“隧道内应设置消防紧急电话,一般每100~150m应设置一台。”
教材:
依据:
