消防安全综合能力(2016版)勘误
发布时间:2016-09-14 消防资源网
P37
将 火力发电厂1.厂区选址中的1.5m改为 1.8m
教材:
依据:
《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006 条文4.0.9
P64
将 防火隔间中的“2000”改为“20000”
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 条文5.3.5
P74
将 3.疏散楼梯的净宽度 2)住宅楼梯……中的“可小于1.0m”改为“不应小于1.0m”。
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.30
P81
将6.带电部件的接地1)在导线不良的地面处……中的“380V”和“440V”分别改为“1000V”和“1500V”
教材:
依据:
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 条文5.5.3-1
P94
将②消防给水及消火栓灭火系统……中的“A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20%”改为“A=0,且B≤2,且B+C≤6”
教材:
依据:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 条文13.2.18
P126
将3.栓体安装……消火栓井内径不应小于1m中的“1m”改为“1.5m”。
依据:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 条文7.2.1
P128
1)将④室内……穿管保护整句改为“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”。
2)将”2)消火栓箱应符合下列规定:”中的⑥消火栓箱门开启不应小于160度中的“160°”改为“120°”。
教材:
依据:
1) 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.19
2) 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.10-4
P160
将4)"消防水池、消防水箱……的条件启动运转一次"连续两句改为“每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动实验,当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。”
教材
依据:
《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 条文:10.0.5
P230 231
修改:
①将4)经测力计……中的“不小于165°”改为“不小于160°”
②将2)灭火器箱箱门……中的“不得小于165°”改为“不得小于175°”
教材:
依据:①根据《灭火器箱》GA139-2009 条文5.4.3
②根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 条文3.3.2
P264、P266
修改:①将(三)应急照明控制器的调试4)断开……且不小于2h中的“2h”改为“3h”。
②将(四)应急照明控制器检测项目5)应急照明控制器……2h中的“2h”改为“3h”。
教材:
依据:
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 条文6.3.7.5
P346
将②窗口的净高度和净宽度应分别不小于0.8m和1.0m改为“窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m”;
将③窗口间距应”不大于30m“改为“不宜大于20m”。
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.5
P458
修改:
①将(一)应用范围静水压力测试中“注:当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点的消火栓静压力不低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点的消火栓静水压力应不低于0.15MPa”改为“一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100米时,不应低于0.15MPa。”
依据:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2-1/7.4.12-2
教材:
新版消火栓规范规定大于0.7MPa才加减压阀。但是很多规范以及建规关于隧道的12.2.2-6都0.5Mpa就得加减压阀。从严格的角度看也不错,但是答案尽可能的依照新规范原文用0.7MPa.
依据:GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》条文7.4.12-1
