消防安全案例分析(2016版)勘误
发布时间:2016-09-14 消防资源网
P14
因内部装修的空间内装有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,故该歌舞厅首层至地上三层厅、室内装修的顶棚材料应采用不低于B1级的装修材料,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。
修改为:
装有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,该歌舞厅首层至地上三层厅、室内装修的顶棚材料不得降低一级,应采用A级装修材料,其他装修材料的燃烧性能等级也不得低于B1。
依据:
《技术实务》P147 关于歌舞娱乐场所
P14~15
多选题答案2、ABCDE 改为 ABCE
依据:
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 条文8.5.3
P35
将“场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m。”
修改为“场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。”
依据:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 条文7.2.2-2
P35
将"消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:"
改为:
"除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:"
教材:
依据:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.3.5条
